Zwracam sie z zapytaniem do uzytkowników forum. Mianowicie chodzi o dobór zaworu bezpieczeństwa dla kotła olejowego o mocy 720kW. W obliczeniach posłuzułem sie wzorem Dozoru Technicznego na pole przekroju doplywu A= m/5,03*alfa*((p1-p2)*ro)^0,5 i srednica z obliczen wyszła 1,2". Troche mało jak na 720kW. Natomiast po obliczeniu wg normy PN-81/M-35630 i wzoru A=M/(10*k1*k2*alfa*(p1+0,1) srednica wyszła 3". Prosze o pomoc bo oparciu o norme PN91/B-02414 która dla kotłow wodnych przywołuje ze przy doborze zaworu bezp nalezy posługiwac sie norma PN-81/M-35630 i przepisami Dozoru Technicznego. Prosze o pomoc..