czy to normalne sami zobaczcie - Robek - 2007-10-23

nowa kotlownia i nowa instalacja piec de dietrich MC 35E teraz jak widac na filmie terkocze manometr najpierw autoryzowany instalator serwisant zapomnial zamontowac zbiornika wyrownawczego i zaworu bezpieczenstwa instalacja pracowala 5 dni zauwazylem ze cisnienie wzrasta do 3,5 bar zadzwonilem do servisu podalem kto to instalowal i ten sam gosc zjawil sie za 10 minut i poprawil swoj blad, ale mowi ze ten cisnieniomierz - ze to narmalne nie zaden defekt a co inni na to? prosze o wypowiedzi prosze kliknac na link i obejrzec film http://pl.youtube.com/watch?v=FYbvxe6LYcY


czy to normalne sami zobaczcie - baca - 2007-12-12

Kotłowienka ładna, instalator dupek, a mamomert bez tłumika pulsacji. Zmniejsz obroty na pompie.
Hej!


czy to normalne sami zobaczcie - baca - 2008-01-26

Albo wejdżw posiadanie (np. metodą zakupu u mnie!!) manometru glicerynowego 0,4 MPa.
I tyle.
A ponadto nie powinno tak hałasować.
Przełóż manometr na powrót, lub jak najdalej pompy.

Hej!


czy to normalne sami zobaczcie - baca - 2008-01-31

Nie ma na stałe montowanych mamnometrów. Zawsze młotkiem i przecinakiem można takiemu wytłumaczyc inną lokalizację.
A poza tym czy dalej hałasuje??
Hej!