Elektromet EKO-KWP :( POMOCY :( - Shadow - 2007-12-01

Witam serdecznie!
Prosze o podanie mi nastaw do tego pieca. Kombinuje juz od dluzszego czasu i praktycznie nic mi nie wychodzi. Albo jest za zimno, albo wegiel za szybko sie przesypuje, albo nie podchodzi pod temp i wiatrak chodzi non stop :/
Od wrzesnia spalilem juz 3tony opalu i az sie boje myslec co bedzie dalej :/ Ech... A mialo byc tak super tanio, ekologicznie i w ogole Sad

Pomocy! Sad


Elektromet EKO-KWP :( POMOCY :( - robloch - 2007-12-04

czeeść !!
taż miaałem problemy z ustawieniem pieca !! ale myśle że narazie jest nieźle lecz ciągle walcze z kominem !
sterownik pokojowy mam ale z nim jest wszystko ok !! Piec wygasał w czasie pracy nie w czasie postoju . już dziś jestem pewny na 99% że to wina komina gdyż nie udało mi się wyjąć kwasówki ale teraz jest OK.
podam moje ustawienia pieca może ktoś mi coś jeszcze podpowie !
piec to ELEKTROMET EKO-KWP 25
n-70 zadana temperatura kotła
c-50 temperatura wody CWU
d-25 czas podawanie węgla w % czasu b
U-50 szybkość pracy wentylatora
b-60 czas przerwy między kolejnymi podaniami węgla(cykl)
o-180 czas podtrzymania
L-5 liczpa cykli w czasie podtrzymania
j-20 czas przwdmuchu po zakończeniu cyklu praca
F-20 czas wybiegu wentylatora po cyklach pracy w trybie podtrzymanie
wentylator jest otwarty na ok 1/3
może wytumacze jeszcze dlaczego długość cyklu 60s ;zauważyłem że przy dłuższych cyklach temperatura na piecu mało rosła a przy takich ustawieniach piec ma czas odpocząć gdy termostat pokojowy jest z załaczony .
moze ktos jeszcze coś podpowie
POZDRAWIAM !!!!!
podałem moje ustawienia chętnie skonsultuje sie na skype: r.galoch


Elektromet EKO-KWP :( POMOCY :( - falcon75 - 2008-01-09

witam mam elektromer 25 kw i szukam optymalnych ustawien. POMOCY


Elektromet EKO-KWP :( POMOCY :( - anana - 2008-11-26

ja zostawilem fabryczne ustawienia(ukryte) bez zmian, natomiast po 2 miesiacach prob ustawiam:
temp co - 60
temp cwu - 50
d- 12 ( jak jest >5 stopni na zewnatrz), 18 jak jest zimniej
U- 2xd czyli odpowiednio 24 i 35
poniewaz mam pompe cyrkulacyjna zauwazylem ze cwu sie oziebia i piec wiecej czasu spedza na dogrzewaniu cwu, wstawilem programator i pompa dziala 2 razy dziennie 6-7 i 20-21, widac efekty
co do nastawien d i U
wg instrukcji stosunek wychodzi 3:5
kombinowalem i wyszedl mi 1:2
dom keramzyt 40 bez docieplenia kubatura 700m3
pozdrawiam