problem z kotlem mialowym c.o.

10 Odpowiedzi, 14164 Wyświetleń

kurka2112

  2008-02-20, 18:46:29
Unregistered
#1
Witam. Mam pytanie: Czy jest możliwe, że w kotle miałowym c.o. w miejscu gdzie się czyści tzw. wyczystce jest pojawia się woda? Piec posiadam od 4 m-cy, był wygrzewany, problem zniknął na pewien czas, lecz ciągle się pojawia. Firma twierdzi, iż piec jest niewygrzany bo jest za mały na daną powierzchnię. Czy jest to możliwe?
  • Odpowiedz

kozak_12

  2008-04-18, 06:58:07
Unregistered
#2
Jest to możliwe !!! a jest zawór mieszający regulujący temp. wody powrotu?
  • Odpowiedz

baca

  2008-04-22, 07:18:05
Unregistered
#3
JAk mieszający to tylko 4-drogowy!
Kozak, jakes taki kozak to rzeknij czy można dac pompke przed zaw. 3-drożnym??

Hej!
  • Odpowiedz

kozak_12

  2008-04-23, 11:15:33
Unregistered
#4
baca napisał(a):JAk mieszający to tylko 4-drogowy!
Kozak, jakes taki kozak to rzeknij czy można dac pompke przed zaw. 3-drożnym??

Hej!
Dla Jasności. Pyta Pan czy można dać zawór trójdrozny na tłoczeniu?
  • Odpowiedz

baca

  2008-04-23, 14:20:48
Unregistered
#5
Tak. No i Baca jezdem!
Hej!
  • Odpowiedz

kozak_12

  2008-04-24, 07:05:56
Unregistered
#6
Nie wiem. Myśle że nie. Nie wyobrażam sobie rozpływu w tym zaworze jeśli by był na tłoczeniu-chociaż pewnie znalazł się szpec który tak założył i wszystko chulaSmileNo i jeszcze dławienie przepływu zaraz za pompą... A dlaczego Baca? Ja jestem gór i zastanawiam się czy za chwile nie okaże się że się znamySmile? pozdrawiam...
  • Odpowiedz

baca

  2008-04-24, 15:51:33
Unregistered
#7
Z Przemyśla jestem
W temacie: przy odpowiednim zaworze będzie działało- tak sądzę. Troche kulawo, ale jednak.
Tym sposobem można by ochronic temp. powrotu do kotła.
Hej!
  • Odpowiedz

kozak_12

  2008-04-25, 06:38:23
Unregistered
#8
Smile.
Znajoma mnie kiedyś zawołała bo że jej kocioł cieknie - w pierwszej chwili pomyslałem że diabli go wzieły - to był sas UWT. Ale to był nowy piec i zaczołem grzebać. w popielniku było pełno wody, popiuł był cały mokry. Właśnie nie było tam zaworu trójdrożnegoSmile a temp. podłogówki była obniżana zaworem grzejnikowym termostatycznym itp. Ale chulało wszystkoSmile Zadzwoniła po fachowca(który to zrobił) i mówie mu że cieknie bo nie ma zaworu trójdrożnego zabezpieczającego temp. wody powrotu. A on wyjechał do mnie z tekstem że takie zawory się zakłada jak mamy 3 lub 4 piece połączone ze sobąSmile Od tego czasu żadne rozwiązanie mnie nie zdziwiSmile Pozdrawiam
  • Odpowiedz

baca

  2008-04-25, 09:03:34
Unregistered
#9
Bo te fachowcy dupki są, i literatury nie czytają.
Hej!
  • Odpowiedz

cieploh

  2008-06-02, 12:18:40
Unregistered
#10
luki tuaj jest dokladnieszy opis problemu >> reklama <<
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Regulamin Polityka prywatności Kontakt Reklama
Kategorie Aktualności Promocje Artykuły Produkty
Serwisy
Nasze Portale klimatyzacja.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa