podlaczenie starego kotla na wegiel z picem dwufunkyjny na gaz

4 Odpowiedzi, 6946 Wyświetleń

zdzilek

  2008-08-06, 05:58:09
Unregistered
#1
jak podlaczyc kociol na wegiel stary model do instalacji zamknietej z piecem dwufunkcyjnym prosze o pomoc rysunek
  • Odpowiedz

marian84

  2008-08-08, 07:26:42
Unregistered
#2
Czemu chcesz podłączać stary kocioł węglowy do instalacji zamkniętej?? Jeżeli nie chce Pan pokazu sztucznych ogni w kotłowni to nie polecam takiego rozwiązania.
  • Odpowiedz

kozak_12

  2008-08-29, 08:49:35
Unregistered
#3
Nie wolno tak robić. wbrew PN-B-02414Smile A całkiem poważnie. Może pan tak zrobić ale należy rozgraniczyć instalacje wymiennikiem ciepła tworzą się dwa obiegi rozłączone galwaliczo. No ale koszty rosną.
  • Odpowiedz

stefanbud

  2008-09-12, 11:50:42
Unregistered
#4
Witam

Oczywiście że można, tyle że trzeba jak kolega wyżej napisał, połączyć układ otwarty na którym będzie pracował kocioł na paliwo stałe z układem zamkniętym poprzez wymiennik płytowy. Poniżej zamieszczam najprostszy schemat takiego układu.
[Obrazek: weggaz.jpg]
A na tej stronie zamieściłem też inne schematy bardziej zaawansowane. Przy tym małym układzie otwartym warto podłączyć dodatkowy bufor odbierający ciepło. Wadą tych układów z kotłem bez regulowanego nadmuchu i automatyki jest zagotowanie się zładu przy niedopatrzeniu w czasie eksploatacji ze względu na dużą bezwładność.

Pozdrawiam
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Regulamin Polityka prywatności Kontakt Reklama
Kategorie Aktualności Promocje Artykuły Produkty
Serwisy
Nasze Portale klimatyzacja.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa