rozdzielenie obwodów

7 Odpowiedzi, 9693 Wyświetleń

rachatlukum

  2009-10-11, 18:47:04
Unregistered
#1
Witam

Mam sobie taki układ grzewczy jak w schemacie (nie znam się na symbolach, więc opisałem go jak umiałem):
[Obrazek: schemat.jpg]
Problem jest taki, że temperatura wody idącej na kaloryfery równa się temperaturze wody powracającej z podłogówki, czyli ok. 25C - a to mi nie wystarcza do grzania pokojów.

W związku z tym, że na podłogę nie mogę puścić cieplejszej wody niż 40C, to i powrót z podłogi nigdy nie będzie cieplejszy.
Jak można było by poprawić ten układ, tak aby na kaloryfery oddzielnie nastawiać temperaturę wody i żeby wpływ większej ilości wody z podłogi nie powodował tak mocno zmiany temperatury wody idącej na kaloryfery.
Czy zaproponowana przerywaną linią modernizacja rozwiązałaby problem?
Czy może dać dwa zawory 4D jeden do kaloryferów, drugi do podłogówki?

Mam ograniczoną przestrzeń w kotłowni i nie chcę wchodzić w elektronikę.
M.
  • Odpowiedz

piotr_murawski

  2010-01-10, 19:19:32
Unregistered
#2
a jak temperatura wychodzi z pieca?? a jak odetniesz podłogówke jest zmiana w ogrzewaniu?? Myśle że trzeba najpierw popróbować z zaworem 4 drogowym. chyba za dużo miesza. ale jeszcze przemyśle twoją kwestie Wink
  • Odpowiedz

LEON81

  2010-01-12, 08:12:24
Unregistered
#3
1 Moim daniem powrót z podłogówki powinien być wpięty za zaworem 4 drogowym(czyli w powrót kotła).
2 sprawdź zawór 4 drogowy czy wkładka jest prawidłowo ustawiona.
  • Odpowiedz

piotr_murawski

  2010-01-12, 08:48:35
Unregistered
#4
zgodzę się z leonem, powrot z podłogówki wepnij w powrót od pieca(bezpośrednio)
  • Odpowiedz

LEON81

  2010-01-12, 12:27:53
Unregistered
#5
Jeszcze jedno nie wiem co jest między trójnikiem 1 a 2 ale jeśli jest to zawór różnicowy (taki z kulką w środku ) często zdarza sie że ten zawór się nie domyka i pompa ma krótki obieg , woda krąży między tr.1 a tr.2
  • Odpowiedz

LEON81

  2010-01-12, 12:31:29
Unregistered
#6
Modernizacja zaproponowana przez ciebie czerwoną linią nie rozwiąże twojego problemu. A w jaki sposób ustawiasz temperatóre podłogi?
  • Odpowiedz

piotr_murawski

  2010-01-12, 21:14:23
Unregistered
#7
jak uda Ci się zrbic to napisz tak z ciekawości. Pozdrawiam
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Regulamin Polityka prywatności Kontakt Reklama
Kategorie Aktualności Promocje Artykuły Produkty
Serwisy
Nasze Portale klimatyzacja.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa