Projektuje instalacje w dużych budynkach użyteczności publicznej jak np. Hotel Sheraton w Sopocie
i potwierdzam że oszczędności to na mały domek w skali zapotrzebowania godzinowego to około 30% mocy grzewczej
tzn przyjmując dom 120m2 mamy około 0,34W/h a w domu z went mechaniczną około 1W/h z uwagi na różne wymogi pomieszczeń
z inst grawitacyjną mamy około 142 m3/h x 1,24 x 1,005 x 40 = 7,2kW /do podgrzania/
z ins went mechanicznej mamy 350m3/h x 1,24 x 1,005 x 40 = 5,20kW /do podgrzania/
Zysk to około 2kw/h
To zaleta rekuperatora
Teraz koszty na taki domek 350 m3/h koszt inwestycji to około 12 000 zł
ale trzeba by kupić coś takiego żeby cico chodziło i można było zwiększyć 2 krotnie ilość powietrza dla przewietrzenia bo nasz budynek będzie szczelny a dym papierosowy nie wyjdzie przy 1 wymianie powietrza
więc 2 wymiany na godzine czyli rekuperator na około maksymalnie 700 m3/h
więc koszty w całości instalacji około 15 000 zł
Tak wyglądają realia
Proszę to sobie przetrawić i podjąć decyzję
Oczywiście na taki rekuperator trzeba mieć miejsce i jak mamy już wybierać to wybrać z wymiennikiem obrotowym
jest droższy ale wart swoich pieniędzy w porównaniu z rekuperatorem i wymiennikiem krzyżowym
Pozdrawiam
i potwierdzam że oszczędności to na mały domek w skali zapotrzebowania godzinowego to około 30% mocy grzewczej
tzn przyjmując dom 120m2 mamy około 0,34W/h a w domu z went mechaniczną około 1W/h z uwagi na różne wymogi pomieszczeń
z inst grawitacyjną mamy około 142 m3/h x 1,24 x 1,005 x 40 = 7,2kW /do podgrzania/
z ins went mechanicznej mamy 350m3/h x 1,24 x 1,005 x 40 = 5,20kW /do podgrzania/
Zysk to około 2kw/h
To zaleta rekuperatora
Teraz koszty na taki domek 350 m3/h koszt inwestycji to około 12 000 zł
ale trzeba by kupić coś takiego żeby cico chodziło i można było zwiększyć 2 krotnie ilość powietrza dla przewietrzenia bo nasz budynek będzie szczelny a dym papierosowy nie wyjdzie przy 1 wymianie powietrza
więc 2 wymiany na godzine czyli rekuperator na około maksymalnie 700 m3/h
więc koszty w całości instalacji około 15 000 zł
Tak wyglądają realia
Proszę to sobie przetrawić i podjąć decyzję
Oczywiście na taki rekuperator trzeba mieć miejsce i jak mamy już wybierać to wybrać z wymiennikiem obrotowym
jest droższy ale wart swoich pieniędzy w porównaniu z rekuperatorem i wymiennikiem krzyżowym