Zawór dla kotła ....
Nie dawaj zaworu
Zrób coś takiego.... Zaraz tu sobie porachujemy
Masz pompe na zasilaniu
Przed pompą zrób połączenie pmiędzy powrotem a zasilaniem
Na tej nitce wstaw pompkę ... malutką powiedzmy Alpha 25-40 będzie pobierało bardzo mało prądu
i za nią zawór zwrotny
Następnie daj czujnik na powrocie
i z jakimś automatykiem pogadaj aby pompa zaczeła chodzić jak temperatura spadnie poniżej 45-50C
lub tak jak to uznasz z Twojego doświadczenia
może będzie to zrobić z automatyki kotła ... tak jak sterowanie zaworem 3d
Projektuje takie elementy i uważam że to będzie najpewniejszy sposób
a pompę zostaw niech działa na obiegi
Jak byś sie upierał na zawór 3drogowy to zawór DN25
zamontowany za pompą i sterowany czujnikiem tempratury powrotu bezpośrednio lub z automatyki kotła
Pozdrawiam
Nie dawaj zaworu
Zrób coś takiego.... Zaraz tu sobie porachujemy
Masz pompe na zasilaniu
Przed pompą zrób połączenie pmiędzy powrotem a zasilaniem
Na tej nitce wstaw pompkę ... malutką powiedzmy Alpha 25-40 będzie pobierało bardzo mało prądu
i za nią zawór zwrotny
Następnie daj czujnik na powrocie
i z jakimś automatykiem pogadaj aby pompa zaczeła chodzić jak temperatura spadnie poniżej 45-50C
lub tak jak to uznasz z Twojego doświadczenia
może będzie to zrobić z automatyki kotła ... tak jak sterowanie zaworem 3d
Projektuje takie elementy i uważam że to będzie najpewniejszy sposób
a pompę zostaw niech działa na obiegi
Jak byś sie upierał na zawór 3drogowy to zawór DN25
zamontowany za pompą i sterowany czujnikiem tempratury powrotu bezpośrednio lub z automatyki kotła
Pozdrawiam
POMPY CIEPŁA
POMPY CIEPŁA
POMPY CIEPŁA
POMPY CIEPŁA