Rozumiem że poza instalacją OP są tez grzejniki?

Potrzebna jest dodatkowa pompa którą masz np. w kotle lub inną zamontowaną na rurarzu - do wymuszenia obiegu w pozostałej części instalacji grzewczej.

Pompa która znajduje się w konstrukcji układu mieszającego rozdzielacza będzie ganiać Ci wodę tylko w instalacji OP.

Po co masz zawór czterodrogowy - czy za zaworem masz już obniżoną temperaturę. Może cała instalacja zaplanowana jest tak że ma działać na temperaturach niskich, przystosowanych do instalacji OP - wówczas ten rozdzielacz, a dokładnie grupa mieszająca i by-pass, są niepotrzebne. Wówczas pompa główna (w kotle lub poza nim) powinna być stosunkowo większa/mocniejsza (musi pociągnąć instalację OP i ewentualnie grzejniki - nie wiem jakie są koszty ale wówczas warto wyposażyć się w sprzęgło hydrauliczne).
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-12-07, 13:31:30 przez Doradca KAN-therm.)
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Regulamin Polityka prywatności Kontakt Reklama
Kategorie Aktualności Promocje Artykuły Produkty
Serwisy
Nasze Portale klimatyzacja.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa