Instalacja c.o. pod dyskusję i porady

2 Odpowiedzi, 7046 Wyświetleń

kozak_12

  2008-10-06, 10:26:41
Unregistered
#2
Witam - jeśli schemat jest dobrze narysowany to instalacja nie jest do końca dobrze wykonana - bo ten tzn. zbiornik wyrównawczy(naczynie wzbiorcze) powinno być zainstalowane bezpośrednio na rurociągu wychodzącym z kotła. A nie za zaworami jak to jest na schemacie. Bo co się stanie jeśli ktoś zamknie zawory albo sitko się zatka?. I oczywiście nie jedną rurą tylko dwoma (wznośną i bezpieczeństwa min.fi25mm) Dawno tak robiono i sporo instalacji jest w Polsce w ten działających ale jesli było od podstaw robione to bezsensu.
  • Odpowiedz