PODAJNIK ŚLIMAKOWY (PROBLEM ZE SLIMAKIEM)

15 Odpowiedzi, 39021 Wyświetleń

grześ jeż

  2008-10-13, 10:59:24
Unregistered
#11
tak zrobiłem i rura była czysta jak i ślimak był w super stanie.Problem był jednak z czym innym.Biegunowość magnesów i brak jednego powoduje,zatrzymanie sie pieca i wyświetlenie komunikatu awaria sprzęgła.Jako średniozaawansowany powinieneś już to dawno napisać.Należy wszystkie magnesu na ślimaku przy połąceniu ze sprzęgłem ustawić na jedna biegunowość i wtedy czujnik działa poprawnie i nie głupieje.Te magnesy to małe walce wielkości 6mm i są takie trzy srebne krążki na ślimaku i powinniście mieć problem z głowy z napisaem awaria sprzęgła.
  • Odpowiedz