A ja mam podobny problem. Mieszkanie od dewelopera, 4 grzeniki w mieszkaniu. 3 hulają, jeden ledwie ciepły - największy, w największym pokoju. Przy dużych mrozach zimno w pomieszczeniu. Instalator wzywany, pootwierał kryzy, nastaw w zaworze przygrzejnikowym na max. Ten zawór zresztą też wymienił na nowy. Nie ma się do czego przyczepić a obieg w grzejniku marny. Na ciepłomierzu porównałam przepływy wody w pojedynczo włączanych grzejnikach marki Brugman, aktualną moc i różnicę temp. wejście-wyjście.
Lokalizacja grzejnika przepływ moc w kW różnica temp. in-out
Duży pokój z aneksem 24 m 16 0,5 29
Pokój 14 m 124 2,5 10
pokój 9 m 100 1,4 11
łazienka (drabinkowy) 142 1,3 7
Widać, że nie ma w nim obiegu, woda zalega, wypływa zimna. instalator nie wie co może być przyczyną. Ściągałam grzejnik i przepłukiwałam mając nadzieję, że jest przytkany i rozwiążę problem. Bez zmian. Może rurki doprowadzające bądź odprowadzające przytkane? Wg instalatora to niemożliwe. To co jest możliwe, wadliwy grzejnik? Też się z tym nie spotkał.
Kolejna rzecz - to max. przepływ dla mojego mieszkania wynosi 240, podczas gdy mniejsze mieszkania mają przepływ na 300 do 310 l.
Deweloper przysłał fachowca-inspektora nadzoru, który, miałam wrażenia, wie mniej ode mnie. Chodzi o to żeby wcisnąć mi, że tak ma być. Czy to możliwe, że instalator nie wie gdzie leży problem? Dlaczego max przepływ jest mniejszy niż u innych sąsiadów a oni twierdzą, że tak ma być i zależy to od wielu czynników...
Proszę o podpowiedź bo ewidentnie chcą się wykpić, a ja marznę przy większych mrozach.
Lokalizacja grzejnika przepływ moc w kW różnica temp. in-out
Duży pokój z aneksem 24 m 16 0,5 29
Pokój 14 m 124 2,5 10
pokój 9 m 100 1,4 11
łazienka (drabinkowy) 142 1,3 7
Widać, że nie ma w nim obiegu, woda zalega, wypływa zimna. instalator nie wie co może być przyczyną. Ściągałam grzejnik i przepłukiwałam mając nadzieję, że jest przytkany i rozwiążę problem. Bez zmian. Może rurki doprowadzające bądź odprowadzające przytkane? Wg instalatora to niemożliwe. To co jest możliwe, wadliwy grzejnik? Też się z tym nie spotkał.
Kolejna rzecz - to max. przepływ dla mojego mieszkania wynosi 240, podczas gdy mniejsze mieszkania mają przepływ na 300 do 310 l.
Deweloper przysłał fachowca-inspektora nadzoru, który, miałam wrażenia, wie mniej ode mnie. Chodzi o to żeby wcisnąć mi, że tak ma być. Czy to możliwe, że instalator nie wie gdzie leży problem? Dlaczego max przepływ jest mniejszy niż u innych sąsiadów a oni twierdzą, że tak ma być i zależy to od wielu czynników...
Proszę o podpowiedź bo ewidentnie chcą się wykpić, a ja marznę przy większych mrozach.