Wymiana kominka "klasycznego z DGP " na kominek z płaszczem w.

2 Odpowiedzi, 5343 Wyświetleń

praszyk

  2012-05-29, 08:59:30
Unregistered
#1
Witam, jestem tu nowy ale mam już od 10 lat kominek z DGP Smile . Ponieważ już 3 x na przestrzeni 9 lat malowałem ściany pokoju , w którym stoi ów kominek , wskutek protestu żony i wskutek mojej własnej decyzji zapragnąłem coś z tym fantem zrobić czyli włączyć kominek w system grzewczy domu czyli system kotła gazowego . W związku z tym mam parę pytań do fachowców którzy jestem pewien są na tym forum. Z góry przepraszam za naiwne pytania nie jestem po prostu "ogrzewnikem" , hydraulikiem z resztą też nie . Pytania mam takie:

- czy przy kominku w płaszczem pozostawienie instalacji DGP jest bez sensu ? - czy da się z niej korzystać jednocześnie z wodnym kominkiem - czy nie bardzo będzie miała z czego czerpać ciepło ?
- jakie rury (materiał) używa się do podłączenia do króćców kominka (miedź, stal itd) i jaka średnica.
- jak daleko od kominka ma być wymiennik płytowy , czy jego moc (wymiennika) ma odpowiadać mocy kominka czy pieca ?
- czy jest możliwe połączenie posiadanej instalacji CO plastikowej (wirsbo) z instalacją CO kominkową ?
- czy naczynie wzbiorcze (bezpieczeństwa) może być nad czopuchem kominka (jakieś 1m od) ?
- czy instalacja (dobrze zrobiona bez oszczędności) ma ryzyko nieszczelności i po jakim czasie eksploatacji ? - kwestia zabudowania rur

Jeżeli ktoś wie - zapraszam i proszę o odpowiedzi , z góry dziękuję .
pozdrowienia
Piotr.
  • Odpowiedz

krisk

  2013-01-12, 15:13:09
Unregistered
#2
Mnóstwo pytań ale do da sie zrobić
1. Kominek z płaszczem wodnym to inna konstrukcja a instalacja /szkoda pieniędzy na demontaż jest niech będzie
2. Rury... Kominek to duża moc więc rury stalowe bez szwu z kształtkami hamburskimi
3. odległość nie ma znaczenia w końcu są pompy... Ale lepiej połączenie wykonać przez bufor wody powiedzmy 500dm3
wówczas będzie sprawniejsze przekazywanie ciepła
4.. Oczywiście nie ... jak napisałem wyżej połączenie przez zasobnik wody z wężownicą
5. naczynie wzbiorcze musi być na wysokości >0,7xHp /Hp - wysokość maksymalana podnoszenia pompy/
lub można to zrobić grawitacyjnie wtedy zasobnik musi być powyżej kominka i stać niedaleko... 4 do 5 m
z uwagi na to aby był mały zład wody w instalacji
Jak bez pompy to 0,3m powyżej najwyższego punktu instalacji
6. Jak zrobią rury stalowe i próby cisnienia ... to raczej awaria jest małoprwdopodobna
Przy innym materiale to już jest trudniejsza sprawa do oszcowania

Pozdrawiam
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Regulamin Polityka prywatności Kontakt Reklama
Kategorie Aktualności Promocje Artykuły Produkty
Serwisy
Nasze Portale klimatyzacja.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa