Witam Was drodzy znawcy tematu ogrzewania ;] Chciałbym się do Was zwrócić z prośbą o pomoc przy ustawieniu pieca takiego jak w temacie czyli: EKOCENTR KW 25 kW z sterownikiem Geco G-403. Chciałbym się dowiedzieć czy spalanie w moim piecu jest w granicach normy, zbiornik na paliwo starcza na dwa dni, w opisie pieca wyczytałem że powinien wystarczyć na trzy lub cztery. Mój problem polega na tym iż nie znam na tym tongue.gif . Metodą prób i błędów ustawiałem różne parametry sterownika skutkiem czego jest aktualne ustawienie pieca, czyli czas przestoju pracy to 6:30 min, czas pracy 4 min. Poniżej podaję parametry jakie mam ustawione:

u0 - Temperatura zadana wody wylotowej z kotła: 45
u1 - Czas podawania węgla do kotła C.O: 17
u2 - Czas postoju podajnika węgla: 55
u3 - Czas podtrzymania: 30
u4 - Opóźnienie wyłączenia wentylatora w podtrzymaniu: 40

C0 = 00
C1 = 01
C2 = 05
C3 = 25
C4 = 04
C5 = 00
C6 = 00

d0 = 40
d1 = 90
d2 = 30
d3 = 03
d4 = 40



Piec ten ogrzewa domek jednorodzinny o powierzchni ~ 140 m2. Na parterze ogrzewanie jest podłogowe, na piętrze są grzejniki, za wyjątkiem łazienek, gdzie również jest ogrzewanie podłogowe. W tej chwili ogrzewany jest głównie parter z racji tego że piętro jest jeszcze remontowane. Domek ocieploną ma 1 całą ścianę oraz połowę 2, styropianem 10. Może to ułatwi ewentualną diagnozę. Do pieca podłączony jest również bojler. Po ustawieniu pieca na min. temperaturę 40 *C jest ciepło w domu, mogę powiedzieć że tak idealnie, nie za gorąco nie za zimno. Temperatura na zewnątrz -2 do 4 *C. Tylko jest jeden minus musiałem podnieść do 45*C bo woda do kompania troszkę za chłodna ;].

Poniżej zdjęcie paleniska, z czego co wyczytałem z forum wydaje mi się że jest prawidłowy ponieważ tworzy się mały kopczyk, wypalony węgiel tworzy małe grudki które przy dotknięciu rozpadają się.
Ostatnie zdjęcie przedstawia wyjście z pieca. Czerwona pąpka pompuje wodę do ogrzewania domu, niebieska do bojlera. Za czerwoną pompką miedziane rurki idące w prawo są od podgrzewania podłogowego na parterze. te idące w górę od piętra.

[Obrazek: 219ec6c438d2e7fam.jpg]

[Obrazek: 35e2c3fa6203cdabm.jpg]

[Obrazek: af2d5a3d71a60ff5m.jpg]


Troszkę się mocno rozpisałem, no ale mam nadzieję że to pomoże przy ewentualnej ocenie instalacji i wychwyceniu potencjalnych błędów w ustawieniu pieca.
  • Odpowiedz

romek

  2009-01-31, 14:41:43
Unregistered
#2
Witam temperatura na piecu powinna wynosić 55-60*C pozwoli to na optymalną pracę pieca,odpowiednią tęperaturę cwu.Aby uzyskać odpowiednią tęperaturę CO należy zastosować zawór trójdrożny [mieszacz] pozdrawiam.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Regulamin Polityka prywatności Kontakt Reklama
Kategorie Aktualności Promocje Artykuły Produkty
Serwisy
Nasze Portale klimatyzacja.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa