Forum ogrzewnictwo
Bardzo proszę o ocenę schematu. - Wersja do druku

+- Forum ogrzewnictwo (https://forum.ogrzewnictwo.pl)
+-- Dział: Instalacje (https://forum.ogrzewnictwo.pl/forumdisplay.php?fid=74)
+--- Dział: Wodne (https://forum.ogrzewnictwo.pl/forumdisplay.php?fid=106)
+--- Wątek: Bardzo proszę o ocenę schematu. (/showthread.php?tid=1189)



Bardzo proszę o ocenę schematu. - pawslo - 2012-07-29

Bardzo proszę o ocenę schematu.
Kocioł z podajnikiem na ekogroszek moc 16kW, dwie drabinki w łazienkach i grzejnik w garażu do tego reszta tzn. 150m2 jest w podłogówce podzielona na dwa rozdzielacze jeden na dole drugi na poddaszu (po 8 pętli każdy). W kotłowni zbiornik na CWU.
Układ ma pracować jako zamknięty, zabezpieczony dodatkowo zaworem DBV1.
Moje pytania poza poprawnością schematu to:
1) Gdzie zamontować ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa
2) Czy jedna pompka do tych 3 grzejników i dwóch rozdzielaczy wystarczy, a druga do ładowania zasobnika (jeżeli tak to jaką pompkę wybrać, jeżeli nie to gdzie dołożyć drugą) rozważam pompkę Wilo Pico - kwestia modelu
3) Jako zawór 3d chciałbym zamontować ZAWÓR TERMOSTATYCZNY MIESZAJĄCY taki z nastawą temperatury – czy spełni on swoje zadanie?

z góry dziękuję za pomoc

pozdrawiam


Bardzo proszę o ocenę schematu. - tomekb - 2012-09-17

Witam , Tak na początek to zgodnie z PN kotły na paliwa stałe do 50 KW powinny być montowane w układzie otwartm, dopuszcza sie układ zamkniety ale przy zastosowaniu chłodnicy schładzającej układ . Zawór bezpieczeństwa i zawór DBv1 nie jest wystarczajacym zabezpieczeniem . Jeśli chodzi o pytanie 2 to potrzebujesz dodatkowej pompy do rozdzielaczy ogrzewania podłogowego która powinna być zamontowana za zaworem mieszajacym do podłogówki (może być termostatycny) , zawór trójdrożny do grzejników powinien być przelotowy sterowany ręcznie lub za pomocą siłownika sterowanego pogodówką .pozdrawiam TB.


Bardzo proszę o ocenę schematu. - moderator13 - 2012-12-17

Kotły ten typ winny być z otwartym układem wyrównawczym a co do pompy na rozdzielaczu obiegu to można lecz nie koniecznie ja mam 10 kaloryferów w tym dwa układy podłogowe na trzech rozdzielaczach i jednej pompie w piecu i nie narzekam jest bdb obieg zamknięty.


Bardzo proszę o ocenę schematu. - krisk - 2013-01-08

Schemat poprawiłem
będzie działał bez zarzutu jeżeli ktoś Ci dobrze dobierze pompy
i przemyśli średnice aby ich wysokość podnoszenia nie ustaliła poziomu wody w naczyniu wzbiorczym
powyżej poziomu Twojego Dachu

Myślę że usatysfakcjonuje to nawet najbardziej wyrafinowanego instalatora
to proste i niezawodne połaczenie ... tylko czasami trzeba podumać przy automatyce
bo zawór 3d i pompa dla podłogówki działa w funkcji temp. zasilania - wiec proste
A pompa krókiego biegu z zaworem zwrotnym działa jako funkcja temperatury powrotu
Więc kocioł będzie sterował tylko pompą zasilania CO i CWU
i pośrednio może sterować pompa krótkiego obiegu

Pozdrawiam
Czytaj i zmieniaj życie wokół siebie
Książki to wiedza która odżywa gdy się jej nie przenosi bezmyślnie na papier