Bardzo proszę o ocenę schematu.

4 Odpowiedzi, 19617 Wyświetleń

pawslo

  2012-07-29, 16:48:11
Unregistered
#1
Bardzo proszę o ocenę schematu.
Kocioł z podajnikiem na ekogroszek moc 16kW, dwie drabinki w łazienkach i grzejnik w garażu do tego reszta tzn. 150m2 jest w podłogówce podzielona na dwa rozdzielacze jeden na dole drugi na poddaszu (po 8 pętli każdy). W kotłowni zbiornik na CWU.
Układ ma pracować jako zamknięty, zabezpieczony dodatkowo zaworem DBV1.
Moje pytania poza poprawnością schematu to:
1) Gdzie zamontować ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa
2) Czy jedna pompka do tych 3 grzejników i dwóch rozdzielaczy wystarczy, a druga do ładowania zasobnika (jeżeli tak to jaką pompkę wybrać, jeżeli nie to gdzie dołożyć drugą) rozważam pompkę Wilo Pico - kwestia modelu
3) Jako zawór 3d chciałbym zamontować ZAWÓR TERMOSTATYCZNY MIESZAJĄCY taki z nastawą temperatury – czy spełni on swoje zadanie?

z góry dziękuję za pomoc

pozdrawiam
  • Odpowiedz

tomekb

  2012-09-17, 11:41:03
Unregistered
#2
Witam , Tak na początek to zgodnie z PN kotły na paliwa stałe do 50 KW powinny być montowane w układzie otwartm, dopuszcza sie układ zamkniety ale przy zastosowaniu chłodnicy schładzającej układ . Zawór bezpieczeństwa i zawór DBv1 nie jest wystarczajacym zabezpieczeniem . Jeśli chodzi o pytanie 2 to potrzebujesz dodatkowej pompy do rozdzielaczy ogrzewania podłogowego która powinna być zamontowana za zaworem mieszajacym do podłogówki (może być termostatycny) , zawór trójdrożny do grzejników powinien być przelotowy sterowany ręcznie lub za pomocą siłownika sterowanego pogodówką .pozdrawiam TB.
  • Odpowiedz

moderator13

  2012-12-17, 14:58:15
Unregistered
#3
Kotły ten typ winny być z otwartym układem wyrównawczym a co do pompy na rozdzielaczu obiegu to można lecz nie koniecznie ja mam 10 kaloryferów w tym dwa układy podłogowe na trzech rozdzielaczach i jednej pompie w piecu i nie narzekam jest bdb obieg zamknięty.
  • Odpowiedz

krisk

  2013-01-08, 21:27:31
Unregistered
#4
Schemat poprawiłem
będzie działał bez zarzutu jeżeli ktoś Ci dobrze dobierze pompy
i przemyśli średnice aby ich wysokość podnoszenia nie ustaliła poziomu wody w naczyniu wzbiorczym
powyżej poziomu Twojego Dachu

Myślę że usatysfakcjonuje to nawet najbardziej wyrafinowanego instalatora
to proste i niezawodne połaczenie ... tylko czasami trzeba podumać przy automatyce
bo zawór 3d i pompa dla podłogówki działa w funkcji temp. zasilania - wiec proste
A pompa krókiego biegu z zaworem zwrotnym działa jako funkcja temperatury powrotu
Więc kocioł będzie sterował tylko pompą zasilania CO i CWU
i pośrednio może sterować pompa krótkiego obiegu

Pozdrawiam
Czytaj i zmieniaj życie wokół siebie
Książki to wiedza która odżywa gdy się jej nie przenosi bezmyślnie na papier
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Regulamin Polityka prywatności Kontakt Reklama
Kategorie Aktualności Promocje Artykuły Produkty
Serwisy
Nasze Portale klimatyzacja.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa