Dobór zawowu bezpieczenśtwa

1 Odpowiedzi, 8720 Wyświetleń

krzysiu161

  2013-06-26, 20:09:26
Unregistered
#1
Zwracam sie z zapytaniem do uzytkowników forum. Mianowicie chodzi o dobór zaworu bezpieczeństwa dla kotła olejowego o mocy 720kW. W obliczeniach posłuzułem sie wzorem Dozoru Technicznego na pole przekroju doplywu A= m/5,03*alfa*((p1-p2)*ro)^0,5 i srednica z obliczen wyszła 1,2". Troche mało jak na 720kW. Natomiast po obliczeniu wg normy PN-81/M-35630 i wzoru A=M/(10*k1*k2*alfa*(p1+0,1) srednica wyszła 3". Prosze o pomoc bo oparciu o norme PN91/B-02414 która dla kotłow wodnych przywołuje ze przy doborze zaworu bezp nalezy posługiwac sie norma PN-81/M-35630 i przepisami Dozoru Technicznego. Prosze o pomoc..
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Regulamin Polityka prywatności Kontakt Reklama
Kategorie Aktualności Promocje Artykuły Produkty
Serwisy
Nasze Portale klimatyzacja.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa