Bardzo proszę o ocenę schematu.

4 Odpowiedzi, 19637 Wyświetleń

tomekb

  2012-09-17, 11:41:03
Unregistered
#2
Witam , Tak na początek to zgodnie z PN kotły na paliwa stałe do 50 KW powinny być montowane w układzie otwartm, dopuszcza sie układ zamkniety ale przy zastosowaniu chłodnicy schładzającej układ . Zawór bezpieczeństwa i zawór DBv1 nie jest wystarczajacym zabezpieczeniem . Jeśli chodzi o pytanie 2 to potrzebujesz dodatkowej pompy do rozdzielaczy ogrzewania podłogowego która powinna być zamontowana za zaworem mieszajacym do podłogówki (może być termostatycny) , zawór trójdrożny do grzejników powinien być przelotowy sterowany ręcznie lub za pomocą siłownika sterowanego pogodówką .pozdrawiam TB.
  • Odpowiedz