Pomiar ilości ciepła w ciepłej wodzie

2 Odpowiedzi, 10827 Wyświetleń

krisk

  2012-12-15, 23:32:12
Unregistered
#2
Projektuje takie systemy na codzień... i cóż
zużycie ciepła można tylko policzyć przed wymiennikiem
Czasami zdaża się że jest jeden wymiennik i przeliczają koszty na ilość wyprodukowanej wody /i tak jest u państwa/
/wiec dostają na całość fakturę i odejmują wartości z ciepłomierzy przed wymiennikami
a następnie znając całkowity pobór wody rozdzielają to ciepło na ilośc pobranej wody/
Nie trzeba wogóle weryfikować tej danej
tylko policzyć ile ciepła musieliście pobrać
tj
ilość wody /dm3/s/ x 4,19 kj/kg x różnica temp (55-10)/oC/ x gęstość
to ilość energii na sekundę /podstawowy wzór na moc zródła/
należy to tak przekształcić aby otrzymać ilość energi całkowitej potrzebnej do podgrzania
ilości wody która pobieracie i znając cenę jednostki mocy obliczyć wartość
ale ta procedura jest obarczona dużym błedem z uwagi na występująca recyrkulację wody w instalacji
i nie wiem jak to jest rozwiązane
być może płacicie też za zwraną wodę z instalacji i ona jest np duzo bardziej cieplejsza niż zwracają ją inni
i tu jest ewidentna strata
należałoby założyć dwa ciepłomierze
jeden na wodzie ciepłej i zimnej a drugi na wodzie cyrkulacyjnej i ciepłej /kolejno w pierwszej mierzymy przepływ a wdrugiej tylko temperaturę/ zaraz przy wyjściu z budynku //// wówczas suma energii oba odczyty w wartości bezwzględnej dają nam bez strat na przesyle do miejsca montażu ciepłomierzy wartość pobrango ciepła
Wasze zużycie może być powiększane o wartość recyrkulacji wody
to jest ważna sprawa przy opłacie za wodę natomiast nie wpływa na opłatę za ciepło bo ona się tylko zmniejsza dzieląc ją przez większy przepływ /a opłata jest stała/

Wodomierz główny węzła może mierzyć również wodę recyrkulowaną
Najprościej by było gdybyście sobie założyli zbiornik wody o pojemności około 300 litrów
z grzałkami elektrycznymi aby podtrzymywać recylkulację i odpiąć się od recyrkulowania wody w wężle
wtedy rachunek byłoby łatwo sprawdzić bo Wasza woda nie zawracała by na wymiennik w węźle
i tylko wodomierz i skorzystanie ze wzoru
dużo tańsze rozwiązanie i płacilibyscie tylko za siebie a nie za straty innych dalej położonych budynków
a tak pokrywacie ich koszty przesyłu


Pozdrawiam
Moje motto..
Książki to wiedza a praktyka to zrozumie
Wiec czytaj ze zrozumieniem Smile
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Regulamin Polityka prywatności Kontakt Reklama
Kategorie Aktualności Promocje Artykuły Produkty
Serwisy
Nasze Portale klimatyzacja.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa