Opis sytuacji.
Osiedle mieszkaniowe z lat 80. Węzeł cieplny znajduje się w bloku należącym do spółdzielni mieszkaniowej. Węzeł zapewnia c.o. i c.w.u. trzem blokom: dwu spółdzielczym i jednemu należącemu do wspólnoty mieszkaniowej. Spółdzielnia co miesiąc przesyła wspólnocie dwie faktury: za zimną wodę oraz za ciepło wykorzystane do podgrzania wody.
Pytanie.
Jak można zweryfikować faktury za ciepło? Czy można zainstalować w budynku wspólnoty ciepłomierze (zasilanie i powrót)? Jak wiarygodny byłby taki pomiar?
Suplement.
Opomiarowanie węzła to:
- Ciepłomierz główny. Zamontowany na doprowadzeniu czynnika grzewczego do węzła.
- Ciepłomierz główny c.o. Zamontowany przed wymiennikiem ciepła c.o.
- 3 ciepłomierze c.o. Zamontowane za wymiennikiem ciepła c.o., po jednym dla każdego budynku.
Nie ma ciepłomierzy mierzących ciepło wykorzystane do podgrzania wody, ani przed wymiennikiem c.w.u., ani za nim.
Ilość ciepła wykorzystanego do podgrzania wody (całkowita_ilość_ciepła_do_podgrzania_wody) wylicza się na podstawie wskazań ciepłomierza głównego węzła i ciepłomierza głównego c.o. (jako różnicę zużyć wykazanych przez oba mierniki).
Ilość ciepła przypadającego na budynek wspólnoty liczy się jako proporcję: całkowita_ilość_ciepła_do_podgrzania_wody x (ilość_ciepłej_wody_dla_wspólnoty / całkowita_ilość_ciepłej_wody).
Ilość ciepłej wody zużytej przez wspólnotę mierzą dwa wodomierze w budynku wspólnoty (zasilanie i powrót). Całkowitą ilość podgrzanej wody mierzy wodomierz główny węzła.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-10-03, 12:23:25 przez stanislawl.)
Osiedle mieszkaniowe z lat 80. Węzeł cieplny znajduje się w bloku należącym do spółdzielni mieszkaniowej. Węzeł zapewnia c.o. i c.w.u. trzem blokom: dwu spółdzielczym i jednemu należącemu do wspólnoty mieszkaniowej. Spółdzielnia co miesiąc przesyła wspólnocie dwie faktury: za zimną wodę oraz za ciepło wykorzystane do podgrzania wody.
Pytanie.
Jak można zweryfikować faktury za ciepło? Czy można zainstalować w budynku wspólnoty ciepłomierze (zasilanie i powrót)? Jak wiarygodny byłby taki pomiar?
Suplement.
Opomiarowanie węzła to:
- Ciepłomierz główny. Zamontowany na doprowadzeniu czynnika grzewczego do węzła.
- Ciepłomierz główny c.o. Zamontowany przed wymiennikiem ciepła c.o.
- 3 ciepłomierze c.o. Zamontowane za wymiennikiem ciepła c.o., po jednym dla każdego budynku.
Nie ma ciepłomierzy mierzących ciepło wykorzystane do podgrzania wody, ani przed wymiennikiem c.w.u., ani za nim.
Ilość ciepła wykorzystanego do podgrzania wody (całkowita_ilość_ciepła_do_podgrzania_wody) wylicza się na podstawie wskazań ciepłomierza głównego węzła i ciepłomierza głównego c.o. (jako różnicę zużyć wykazanych przez oba mierniki).
Ilość ciepła przypadającego na budynek wspólnoty liczy się jako proporcję: całkowita_ilość_ciepła_do_podgrzania_wody x (ilość_ciepłej_wody_dla_wspólnoty / całkowita_ilość_ciepłej_wody).
Ilość ciepłej wody zużytej przez wspólnotę mierzą dwa wodomierze w budynku wspólnoty (zasilanie i powrót). Całkowitą ilość podgrzanej wody mierzy wodomierz główny węzła.